标题:
[KB221924560116958功能解说] 应用2022 R3后出现报错“GACTX:变量不存在”
[打印本页]
作者:
anne.yao
时间:
4 天前 15:28
标题:
[KB221924560116958功能解说] 应用2022 R3后出现报错“GACTX:变量不存在”
* 本文由赛捷软件(上海)有限公司翻译完成,未经授权不得转载。如需转载,请先联系相应版块的版主取得授权。
应用2022 R3后出现报错“GACTX:变量不存在”
创建日期:2023-04-04
最后修改日期:2023-04-04
问题概要
打补丁升级到2022 R3(V12 P31)后,点击经典页面时会出现报错“GACTX:变量不存在”。
原因
如果在“
参数设置-用户-用户(GESAUS)
”中,用户参数MAXSES1或MAXSES2的值未设置为“0”,就会出现此问题。这些参数可以在SUP项目、SES组中找到。
解决方法
要解决此问题,请将MAXSES1和MAXSES2的值设置为“0”。