保存屏幕WMCPTSTD时出现报错
创建日期:2022-10-13
最后修改日期:2022-10-13
问题概要
如果您在进行任何更改后尝试保存屏幕WMCPTSTD,则可能会收到以下报错:字段CCE1:未定义参数FCY(类型CCE)字段CCE2:未定义参数FCY(类型CCE)字段CCE3:未定义参数FCY(类型CCE)字段CCE4:未定义参数FCY(类型CCE)字段CCE5:未定义参数FCY(类型CCE)字段CCE6:未定义参数FCY(类型CCE)字段CCE7:未定义参数FCY(类型CCE)字段CCE8:未定义参数FCY(类型CCE)字段CCE9:未定义参数FCY(类型CCE)
解决方法
通过重新保存参数值来解决该问题。
1. 导航至GESAMK(开发-脚本字典-屏幕-屏幕)
2. 选择屏幕代码WMCPTSTD
3. 向下滚动到字段值CCE1-CCE9(第38-46行)
4. 滚动到类型列(值=CCE),然后单击3个点图标
5. 选择“参数”
6. 点击“OK”
7. 对所有CCE字段重复上述步骤
8. 完成后,保存并审核屏幕 |